УшкоТатьянаДата: Понеділок, 01.04.2013, 22:57 | Сообщение # 76
Группа: Друзья
Сообщений: 2343
Репутация: 317
Статус: Offline
Tantall, Мне в расчётах очень помог Alex251! Для сравнения- У меня одно помещение -40 кв.м- стоит приточка 1,5 куб в час, и вытяжка около этого.
Расчёты делают исходя из количества кроликов ( кг кроликов) в помещении.
Вы почитайте данную тему ( лучше всю), буквально 2-3 страницы назад есть все расчёты.


Сайт и видео о моём хозяйстве http://www.krolik-usko.com.ua
 
Mihalich61Дата: Понеділок, 01.04.2013, 23:04 | Сообщение # 77
Группа: Видалені





Цитата (УшкоТатьяна)
помещение -40 кв.м- стоит приточка 1,5 куб в час, и вытяжка около этого.

УшкоТатьяна, С цифрами по квадратуре и по объемах не чего не напутано. biggrin
 
УшкоТатьянаДата: Понеділок, 01.04.2013, 23:05 | Сообщение # 78
Группа: Друзья
Сообщений: 2343
Репутация: 317
Статус: Offline
Mihalich61, Неть! biggrin

Сайт и видео о моём хозяйстве http://www.krolik-usko.com.ua
 
Mihalich61Дата: Понеділок, 01.04.2013, 23:13 | Сообщение # 79
Группа: Видалені





Цитата (УшкоТатьяна)
Mihalich61, Неть!

Тогда с ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ !!!!
Прикрепления: 4838853.gif (2.9 Kb)
 
УшкоТатьянаДата: Понеділок, 01.04.2013, 23:20 | Сообщение # 80
Группа: Друзья
Сообщений: 2343
Репутация: 317
Статус: Offline
Mihalich61, И Вас! biggrin

Сайт и видео о моём хозяйстве http://www.krolik-usko.com.ua
 
Mihalich61Дата: Понеділок, 01.04.2013, 23:23 | Сообщение # 81
Группа: Видалені





Цитата (УшкоТатьяна)
Mihalich61, И Вас!

Вот и "ПОРОЗУМІЛИСЬ".
Прикрепления: 9693621.gif (16.3 Kb)


Сообщение отредактировал Mihalich61 - Понеділок, 01.04.2013, 23:24
 
НельсонДата: Понеділок, 01.04.2013, 23:36 | Сообщение # 82
Группа: Друзья
Сообщений: 8841
Репутация: 402
Статус: Offline
Mihalich61, а 1-ое апреля день кролиководов? biggrin biggrin biggrin
 
Mihalich61Дата: Вівторок, 02.04.2013, 00:30 | Сообщение # 83
Группа: Видалені





Цитата (Нельсон)
Mihalich61, а 1-ое апреля день кролиководов?

Нельсон, Первое апреля это день РЫБАКОВ в КРОЛИКОВОДСТВЕ. biggrin biggrin biggrin Но к вентиляции это отношения не имеет. Тем более к слабому полу , или сильному. biggrin
 
aleks251Дата: Вівторок, 02.04.2013, 10:14 | Сообщение # 84
Группа: Друзья
Сообщений: 1539
Репутация: 141
Статус: Offline
Цитата (УшкоТатьяна)
одно помещение -40 кв.м- стоит приточка 1,5 куб в час

Таня я уже не помню но по моему покупались вентиляторы
AeroStar RV 160L

Максимальный расход воздуха 760 м3/ч

Добавлено (02.04.2013, 09:14)
---------------------------------------------

Цитата (индикатор)
Вентиляторы должны обеспечить пятикратный объем воздуха в час

Многовато, трехратного достаточно.
У меня помещение 240м.кв. то расход на сегодняшний день
2300 м.куб летом ставлю 3000 м.куб, сейчас работает почасово 2часа работа 2 часа отстой, летом постоянно.
Прикрепления: 1740500.jpg (4.1 Kb)


0675237353
 
УшкоТатьянаДата: Вівторок, 02.04.2013, 14:53 | Сообщение # 85
Группа: Друзья
Сообщений: 2343
Репутация: 317
Статус: Offline
Цитата (aleks251)
покупались вентиляторы
AeroStar RV 160L

Максимальный расход воздуха 760 м3/ч

Точно! shy shy shy Это я "суммировала" свою вытяжку и приточку.


Сайт и видео о моём хозяйстве http://www.krolik-usko.com.ua
 
Mihalich61Дата: Вівторок, 02.04.2013, 15:11 | Сообщение # 86
Группа: Видалені





Цитата (УшкоТатьяна)
Точно! Это я "суммировала" свою вытяжку и приточку.

УшкоТатьяна, Я к ВАМ со все "открытой" душой , а ВЫ мне ---- Первое апреля biggrin biggrin biggrin Женщины , они ВЕЗДЕ ЖЕНЩИНЫ biggrin
 
Mihalich61Дата: Вівторок, 02.04.2013, 15:13 | Сообщение # 87
Группа: Видалені





Но все равно ВЫ ПРЕКРАСНЫ ok ok ok
Прикрепления: 9824853.jpg (112.0 Kb)


Сообщение отредактировал Mihalich61 - Вівторок, 02.04.2013, 15:14
 
aleks251Дата: Вівторок, 28.05.2013, 10:38 | Сообщение # 88
Группа: Друзья
Сообщений: 1539
Репутация: 141
Статус: Offline
Очередные експерименты подключил пять распылителей туманообразования до минимойки, установив их возле приточки вентиляционной установки.
Через пять минут температура на всосе снизилась с 30 до 26 градусов ето при производительности в 2400 м.куб в час.

Выводы если добавлю еще распылителей то результаты будут получше. В идеале поставить тоннель чем длиннее тем лучше.
Да и с керхером надо будет поработать, уменьшить производительность, работает циклично.
Прикрепления: 4167915.jpg (93.6 Kb)


0675237353
 
TantallДата: Вівторок, 28.05.2013, 20:55 | Сообщение # 89
Группа: Проверенные
Сообщений: 87
Репутация: 30
Статус: Offline
скажите пожалуйста, какое время могу я содержать кроликов в помещении в 300 кв.м. без вентиляцыи? количество кроликов до 200 штук.
 
Igor72Дата: Вівторок, 28.05.2013, 22:05 | Сообщение # 90
Группа: Друзья
Сообщений: 2794
Репутация: 256
Статус: Offline
Tantall, день они будут сидеть и писять и какать а на следующий начнут дышать амиаком и на третий Вы начнете их выносить

Игорь
 